TO KDRJL老师:
我们单位上的直流电机的功率一般都是1000KW左右的,当时的传动是天传做的,是用6RA7025装置外加功率柜做的,我看了很多参数都是和直观的不一样的,比如P100、P101、P102这样的基本的参数,其中P100、P102还是按照了1:50和1:10来设的,但P101却设了345(电机铭牌上是660V),还有电枢电阻啊、电枢电感啊等等都不一样!后来我们有一个轧钢设备扩容,是请先导做的,他们的参数却设电机铭牌上的一样,硬件上他们两家单位做的基本是完全一样啊。
请教KDRJL老师,他们这两种装置有什么区别?还有,这种装置带功率柜的传动装置原理是怎样的?参数方面要注意一些什么东西?
望不吝赐教!万分感激!