今天给大家分享下个人在维护中对西门子400CP以太网通讯模块故障诊断及更换,希望多多指教!
一、工作准备
1、维护人员专用工具包(含中型一字螺丝刀、电笔、万用表等、手电筒)、记号笔、记录本,检修牌一块。
2、要更换的400CP以太网通讯模块。
3、维护人员到达通知岗位操作人员需要对400CP以太网通讯模块进行诊断及更换,本系统需暂停使用。
4、维护人员将检修牌挂在操作工指定位置。
二、400CP以太网通讯模块故障诊
维护人员观察CP模块指示灯状态,确认CP模块所处状态。(1)、<INTF>灯亮,代表内部故障。(2)、<EXTF>灯亮,代表外部故障。(3)、<TXD/RXD>闪烁,代表数据有交换。5)、<RUN>亮,代表CP运行状态。(6)、<STOP>灯亮,代表CP停止状态。

三、故障的400CP以太网通讯模块更换
1、维护人员手动拨停电源模块开关。
2、维护人员拔出CP443-1上的工业以太网线插头。
3、维护人员用螺丝刀拆下模块底部的固定螺丝,直到螺丝自动弹起。
4、维护人员双手分别按住模块上下两端托起模块,自下而上手动取下CP模块,放置到安全位置。
5、维护人员双手分别按住模块上下两端托起新CP 模块,自上而下倾斜30°手动将新模块挂靠在导轨上部。
6、维护人员将模块放平,将模块下方轻按向导轨下方固定槽,用螺丝刀分别螺紧上部及底部固定螺丝。
7、维护人员目测CP443-1模块与边上其他模块平齐。
8、维护人员插入工业以太网插头。
四、新的400CP以太网通讯模块调试
1、维护人员合上电源模块开关,检查PLC系统供电是否正常。
2、把原最新组态,更换新CP的MAC地址,并核对IP地址,保存编译后下载组态。
3、维护人员观察PLC系统主站CPU模块上的状态及故障指示灯,用SETP7软件进行硬件在线监控,点击硬件组态界面标题栏上的离线在线图标,监控站点是否连接上。
4、维护人员观察操作画面上的通讯数据正常。
5、通知现场操作工更换完毕,设备可以试机。