1、变频器的模拟量输出,如果选择电流类型,则输出信号为有源,可以直接接入仪表或者PLC进行测量,而无需再进行外部供电,在课程中模拟量部分的两线、四线电流是讲到的。
2、PNP、NPN有源开关的选择主要是和选用的PLC厂商有关,日系的PLC开关量输入多为源性,即公共端为正,电流是从输入模块流出至开关,此时开关一定是要选择NPN型的;而欧美的PLC开关量输入多为漏型,即公共端为负,电流是从开关流至输入模块的,此时开关一定是要选择PNP型的。
另外,由于第一阶段没有专门的答疑服务,论坛是为各位用户互助答疑准备的,所以有不尽之处请您关注后面的阶段一直播答疑,谢谢合作!