      我08年上研究生,是单位定向培养的,09年完成文化课程后就进入单位实习,跟普通员工一样工作,10年就开始独立做项目,这是我自己编程调试的第一个项目,到今天也十年了。

      项目是北方一个污水提标工程,全厂使用千兆光纤环网,自控和视频共用(十年前这种用法很流行,现在大多视频和自控分别组网了),使用了S7-300的PLC加153-1远程IO站。下图就是全厂自控网络了。


      水厂工程一般来说程序逻辑都比较简单,很多设备只需要远程手动启停就够了,最麻烦的就算滤池工艺了,需要控制滤池反冲和排序等。第一次做项目也没有经验,按照领导的要求使用graph语言,看似很简单,实际用好了可不容易。如果一切条件顺利那么程序跑起来没有任何问题,如果有设备故障需要中途停止,等故障排除再重新开始时程序复位做不好直接从中间步骤开始了,有一次就是风机出口阀都没打开直接就启动了鼓风机,憋的鼓风机嗷嗷叫。10个滤池的反冲和排序我大概调试了一个礼拜。

      另外一个挑战就是做触摸屏画面了,因为没做过项目,也不知道该咋画,就会照葫芦画瓢,按照以前项目留下的例程堆叠按钮,但我还是尽量把需要连续操作的设备放在了一个画面里,最后画出来的触摸屏就像下面的样子,好在业主也没啥高要求。触摸屏报警信息列表功能做起来太麻烦,我就偷了懒,把报警灯直接堆到画面里。


        这个项目还比较顺利,我自己一个人在配电室里干了一个月总算差不多了,期间业主嫌我进度慢,给我单位领导告状,说派了一个没毕业的学生糊弄他们,要求换人,领导也没找我麻烦。滤池通水那天我知道程序还没做好,但咱不能露怯呀,只好硬着头皮试,结果他们的工艺管道有问题,全厂开始跑水,又赶紧停下,就这样又给自己争取了一天时间才把程序完善。由于水厂比较偏僻,开始为了节省时间就住在旁边一个村民自己开的小旅馆里,结果有一天我们调试晚了,夜里十一点多回去老板竟然把我的房间又租给了别人,一气之下收拾东西走人,去水厂中控室住了一晚,第二天就去市里面住了,每天来回打车。那时候出差一天补助30元,所有花费实报实销。

        最后让大家看看我当时调试的环境吧,还记得那个笔记本是老同事用剩下的,戴尔510m,在我手里又用了三年。