之前同事315-2dp 三个从站 地址都设置对了 硬件就是组态不上去 查了一整天 突然什么都没弄 自己又好了,还说经常这样 完全靠运气
估计还是问题没有找到啊。
前几天碰到了一次掉站,有时掉有时隔几天来一次,而且就那个操作工上班最频繁,
最后发现是DP线有点长,线压在了那个操作台的盖下面,用手撑着操作台的时候就压的线接触不好掉站。。
所以,那个操作工压着就掉站,其他人没这个压的动作习惯就没事。