 定位到站点故障比较容易实现。 300的一大部分IO模块是不支持诊断功能的,比较难实现你说的需求。


我举一个例子,300的IO模块有一个模块出现了内部短路引起CPU错误,这个时候使用编程器都不好查找出问题。


另外一个例子就是 ,300的DP站点ET200M下面挂的IO模块出现了内部短路,引起了该问题模块的站点掉站。等等一系列问题,这些问题大部分使用排除法解决。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl