以下是引用威师爷在2021-01-05 15:42:57的发言 >7楼

你停机是1380直接停止的?过程中没有减速斜坡?从1380减速度到0的过程中减速度找机会停止带将近开关位置不可以?

以下是引用sueyishui在2021-01-05 15:02:48的发言 >5楼:之前想的就是这个方...

引用5楼详细内容:

之前想的就是这个方案,但是正常工作都是在1380转/分钟的样子,停机的瞬间可能没办法保证不过冲

以下是引用威师爷在2021-01-05 13:47:32的发言 >4楼: V/F不能实现?...

引用4楼详细内容:

 V/F不能实现?在将近停止时可以使用非常低的速度来配合接近开关的控制,接近开关动作时直接STOP,由于速度非常低,所以基本上也不会过冲。

1380转/分钟,停机时间10S,本身就处于停机状态了,感测到接近开关怎么再次让他停机?