 1243-5/1242-5都使用过。原理与1500的CP理论上接近。


定义数据传输区域时,可以选择单独Byte格式,也可以选择一致性。

数据的长度要两边一致性,如果不同平台开发时正常的做法是,在1500这边定义好了以后生成GSD文件,然后导入主站那边使用。按照1500这边的IO传输区域的长度一致来配置数据就可以。

例如你1500的CP配置的是读 64 byte  写 32 byte  那么主站那边对应的就是 写 64 byte 读 32 byte 这个动手搞起来不难的,有问题时发上来讨论吧。这一块我使用的还是蛮多的。 


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl