回复:CP1542-5模块问题

已锁定

ZD_JY

  • 帖子

    1084
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-01-05 20:39:28

11楼

展开查看
以下是引用威师爷在2021-01-05 19:26:48的发言 >10楼

 1243-5/1242-5都使用过。原理与1500的CP理论上接近。


定义数据传输区域时,可以选择单独Byte格式,也可以选择一致性。

数据的长度要两边一致性,如果不同平台开发时正常的做法是,在1500这边定义好了以后生成GSD文件,然后导入主站那边使用。按照1500这边的IO传输区域的长度一致来配置数据就可以。

例如你1500的CP配置的是读 64 byte  写 32 byte  那么主站那边对应的就是 写 64 byte 读 32 byte 这个动手搞起来不难的,有问题时发上来讨论吧。这一块我使用的还是蛮多的。 


谢谢,主要就是有一点没明白,就是没有DP从站传输区是不是可以定义多个,每个传输区最大是64字节,如果没有超过64字节,主站那边只要配置的一致就不需要在从站里做程序了,只是把需要传输的数据集中传输到配置的传输区即可。如果配置的几个传输区,超过64字节了,从站里面是不是需要使用SFC14/15类似的功能块传输数据,谢谢