ERROR 一直是0,那么STATUS 0和25都没有问题,NDR看不到时因为NDR只存在一个CPU的扫描周期》

检查下REQ吧,一定要是上升沿触发,完成后,再次触发。尽量不要使用周期性的脉冲信号来触发接受