1.应用的基本信息
项目是315F CPU和IM365接口模块组成,组态如下:

故障现象:
IM365从站上数字量输出模块不亮
2.故障的检测和解决
2.1 怀疑软件里该输出点双线圈输出或者其他软件问题.
排查:新建一个空程序,然后只创建一个VAT,下载到PLC里面,强制该模块输出点.
测试后发现该模块所有输出点都不亮.说明不是项目软件的问题,应该从硬件排查.
2.2怀疑硬件问题
排查:Step7硬件组态监控下,是一片绿色的,未诊断出任何问题.说明此硬件故障软件无法识别,只能一步一步的试.
2.2.1 数字量输出模块电源不稳定或者偏低.
排查:用万用表测量供电24V电源是正常的.
2.2.2数字量输出模块坏了.
排查:从主站上拆一个数字量输出模块放到从站上,依旧不行.从站上的该模块放到主站上,模块输出点
能亮,说明该模块是好的.
2.2.3 模块之间配合松动
拆了从站模块,重新安装,还是不行,检查了模块底部插针未发现异常.
2.2.4 怀疑IM365接口模块问题.
将主站的IM365和从站的IM365调换,然后将315F的CPU 挂到从站上,重新组态,发现以前主站的数字量输出模块输出点不好了,以前从站上的数字量输出模块点好了.
结果判断:IM365的接口模块有问题.重新替换上新的IM365模块问题就解决了.
3.经验总结
花了大半天的时间才把问题找出来,没怀疑到是IM365接口的问题主要有三个方面;
Step7硬件组态监控IM365模块是正常的.
CPU能监控到从站数字量输入模块的输入点,但是无法给输出到从站的数字量输出模块.也就是说从站IM365可以发数据给主站IM365,但是主站IM365发数据给从站IM365,从站接收不到.
3)IM365模块是新买的,刚采购过来的.