不用去测试了
您有没有看过A0666的SMART PLUS文档,这里有没有介绍SMART做客户端访问S7-300,没有吧,为什么不介绍,那肯定是不支持的,151-8就是套着ET200S壳的CPU314
原因:SMART在S7通信这方面没有开放伙伴的TSAP设置,它本来默认的就是只能SMART之间通信,而伙伴如果是SMART,则TSAP可以是03.00与03.01,而S7-300做服务器,TSAP是03.02,这就是为什么通不上,而S7-1x00做服务器,TSAP可以是03.00与03.01,所以SMART可以做S7客户端访问S7-1x00