回复:如何防止变频器电压跌落停机

已锁定

半个书生

  • 帖子

    127
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2013-11-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-06 08:46:58

8楼

展开查看
以下是引用风起云在2021-01-05 20:28:28的发言 >5楼

MM430只有最大直流电压控制器,没有最小直流电压控制器。

不换变频器的话可以试试把进线电源电压设低一点(P210),比如实际电压的80%。

也可以更换成G120或MM440变频器,这两款都具备最小直流母线电压控制器功能。

根本的解决办法还是要电源电压波动的问题。

根本原因还是您说的要从电压波动这个来解决,找到一个文档参考了一下



黑发不知勤学早,白首方悔读书迟