0楼

楼主的帖子看过了,装置的进线侧加“半导体保护快速熔断器”。这是极重要的。也是装置的最后一道过电流防线(针对可控硅整流-回馈电路而言)。
系统在电动状态,电网电压突然下降,报欠压故障,不会有太大的危险,系统在发电状态(逆变状态),网测电压突然下降,会逆变颠覆而失控,此时没有半导体保护快熔,装置就会炸了。如果是装置与快熔一起炸,说明快熔的容量选择不好,或者快熔的指标不对。