发布于 2005-09-11 18:23:01
0楼
木兰游子: 唐山那边2#和这个情况差不多,现在情况是:
现象一:4象限运行时,抛钢(钢从轧机出来)的时候跳F030用10kHz采样的录波器能录到反向出来了大电流,没烧快熔。正反组晶闸管调换使用故障依旧。
现象二:反组制动的时候,P304=6,从30%速度制动,速度降到大约10%的时候跳闸,电流瞬间增大很多。反向运行任何速度制动速度都没有问题。
系统:450kW ,617/1500 rpm ,系统优化的肯定没有问题,电流、速度的跟随精度非常好,换了一台电机故障依旧。现在只能单象限运行。
楼主:建议你把软件版本升级到2.1,我感觉F030比块熔动作快 :)