1:传输区域可以定义多个,每个传输区域最大长度为64,单位可以是BYTE或者WORD;一致性 可以选择UNIT或者Totallength
2:所有输入输出传输区加起来字节数不能超过240 BYTE;
3:因为 是和第三方 系统配合使用,所以需要GSD文件,所以不要勾选Test, commissioning and routing"选项
4:第三方系统 安装GSD文件,组态传输区域和你系统里配置对应即可(包括数据长度,单元和一致性)