回复:直流电机对地绝缘的极限电阻?

passwd

  • 帖子

    413
  • 精华

    6
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-11 18:35:35

0楼

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50150-91

第三章 直 流 电 机
第3.0.1条 直流电机的试验项目,应包括下列内容:
一、测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;
二、测量励磁绕组的直流电阻;
三、测量电枢整流片间的直流电阻;
四、励磁绕组和电枢的交流耐压试验;
五、测量励磁可变电阻器的直流电阻;
六、测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;
七、励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;
八、检查电机绕组的极性及其连接的正确性;
九、调整电机炭刷的中性位置;
十、测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线。
注:6000kW以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本条全部项目进行试验。其余直流电机按本条第一、二、五、六、八、九、十款进行。
第3.0.2条 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。
第3.0.3条 测量励磁绕组的直流电阻值,与制造厂数值比较,其差值不应大于2%。
第3.0.4条 测量电枢整流片间的直流电阻,应符合下列规定:
一、对于叠绕组,可在整流片间测量;对于波绕组,测量时两整流片间的距离等于换向器节距;对于蛙式绕组,要根据其接线的实际情况来测量其叠绕组和波绕组的片间直流电阻。
二、相互间的差值不应超过最小值的10%,由于均压线或绕组结构而产生的有规律的变化时,可对各相应的片间进行比较判断。
第3.0.5条 励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压,应为额定电压的1.5倍加750V,并不应小于1200V。
第3.0.6条 测量励磁可变电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%。调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值变化应有规律性。
第3.0.7条 测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
注:不包括励磁调节装置回路的绝缘电阻测量。
第3.0.8条 励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验电压值,应为1000V。
注:不包括励磁调节装置回路的交流耐压试验。
第3.0.9条 检查电机绕组的极性及其连接,应正确。
第3.0.10条 调整电机炭刷的中性位置,应正确,满足良好换向要求。
第3.0.11条 测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线,与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别。励磁机负载特性宜在同步发电机空载和短路试验时同时测录。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3172条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。