《故障诊断》3UF7控制电机频繁告警

584

0

2021-01-06 10:33:26

一、 故障现象:

    污水泵电机近期频繁在电机停车后报警,需电气人员到现场复位后才能再开,因这台电机每个班开停次数较多,最多时一个班复位7次,复位后又可开起。而且电机运行正常,电流为68A,且每次均是在正常停车后故障告警,电机不复位无法开启,电气人员到现场后操作面板故障红灯闪烁按复位键”reset”后恢复正常。

二、原因分析:

       电机型号:Y225M-4,45KW,380V,84.9A,为立式污水泵,工艺中的作用为将地下污水槽内的料浆打入高为32米的槽内。

       该电机采用西门子SIMOCODE proC智能马达保护装置保护,用SIMODOCE ES电脑软件上传该污水泵电机控制程序,由于该软件为纯英文版本,为了与软件程序对照便于说明,下文中采用中文说明加对应的英文信息予以分析。

-----查询故障信息(Faults/Warning/Status Information)中,一般故障(General Fault)及执行停止命令故障(Execution Stop-Command)红灯亮。

------故障存储器中的时间戳,基于SIMOCODE pro的运行时间(分辨率1S)。每个事件加有一个事件戳记。

------查阅错误缓冲器近21次的错误信息(Error Buffer)菜单下,均为执行停止命令故障(Execution Stop-Command)。由此判断造成保护装置的动作的原因为执行停止命令故障,这也与岗位反应的停车后报故障相吻合。

       查看系统手册,引起该故障的原因为,在发出“OFF”控制命令后,SIMOCODE pro必须在执行时间过后检测主回路中无任何电流流过,如果在执行时间过后仍然监测有电流流过,则会发出故障信息“故障-执行OFF命令”。只有在故障得到纠正后,才能对所连接的接触器操作。该故障无法自动复位,必须使用人工复位才能恢复。

      为什么在停车命令执行后,仍会监测到电流流过呢?现场查看该污水泵,污水泵立式安装于零平面的污水槽上,污水槽位于零平面下,在污水槽内的料浆快满时,污水泵开启将料浆打入高为32米的槽内,管道最高点和最低点落差近30米。每次电机停车后,管道中的料浆因30米落差冲下,引起电机停车后瞬时反转,电机变成了发电机能量回馈至电网,SIMOCODE pro检测到执行时间过后仍有电流流过,报执行停止命令错误。

三、 问题处理:

1、  将SIMOCODE pro执行时间变长。SIMOCODE ES 打开程序,选择“Control Fuction”,将执行时间由1s,改为2s。

2、建议生产车间在泵管道上增加逆止阀,防止停泵后料浆倒流引起电机反转。

    因第一条方法最简便,首先对执行时间进行了调整,观察运行后,未再出现告警信号,问题得以解决





《故障诊断》3UF7控制电机频繁告警 已锁定