虽然经过工厂测试,但是工厂的检测还是有点太粗糙,一些基本的小问题,在现场也会偶尔碰到。
如果可以,还是要尽可能的在工厂把设备检测完善到位,退一步讲,也要在现场正式使用前尽量把该做的工作提前完成,否则一旦甲方开始着急,那形势将会惨不忍睹。

1.这不,进线互感器接线未接地导致带载运行时放电将端子熏黑,检查重新接线后正常运行。

2.供电房由于出线柜断路器储能电机不能自动储能,检查断路器辅助触点损坏,待配件到货后更换。

3.高压仓电压显示有问题,系接线错误

4.房体的进线母排电流互感器装错了,导致电流表显示不正确。

问题是弄错的还是处于最角落里面的,外面一排MCM535电缆遮挡的严严实实,很是不好下手。
5. 电机安装到位后,有一台无法优化。重新设置参数搞定。

说到这里,我要浓墨重彩的吐个槽。
首先说结论:现在的甲方市场,尤其是油田行业,惯出来油痞子很多坏毛病,其中一条就是不讲理。
且听我慢慢道来。
设备到场,就开始催我们到现场调试。结果到达现场才发现,电机还没到呢。
正好,我们利用这个间隙,把辅助工作都做到位,检查后先给房体上电,对其它的柜体进行上电测试。
电机到场后,加工的底座不太合适。所以,电机放置一旁,井队现场临时修理电机大底座。
工期开始拖了,平台经理很着急,但是没办法,这个他们自己的原因导致的。看我们已经把准备工作做完了,然后就问我们还需要做什么工作,调试需要多久之类的。我们明确告诉他,电机安装好后,需要给我们留出1-2天的时间来调试。当时他也答应了。
这期间,还在空地上把电机连接好进行空载试了试。
等底座加工好后,早上开会,平台经理说今天要安装电机了,你们今天晚上就给我带载。我说不可能,晚上把电机线接好都不错了,再说了,就算调试好,也得空载测试几个小时吧。
平台经理不说话,转身忙去了。到下午才把电机大体安装到位,我们晚饭都没来得及吃饭,一直加班到晚上十点钟,总算把电机线接完了。剩下还有两根到司钻房的控制线,想着明天再说了,实在太累。
第二天一早,他们继续对电机位置进行微调然后固定,我们安装司钻房的控制箱。等他们安装好了,我们刚对VFD合闸,准备开始优化电机,平台经理又过来了。问什么时候能运行?我说至少需要半天。没想到平台经理一下子炸毛了,直接发飙,我当时正在AOP30上操作优化电机,没有说话。等**作后,等电机优化的过程中,转身冷冷地看着他,说:我一直给你说的是需要1-2天,你早上还在安装,没到中午就要带载,你觉得合适吗?平台经理憋了半天,给我扯其它的,说工期拖久了,云云。
就这,还有一台电机当时无法优化,没办法让他们先单机运行。然后有空在进行第二台电机的调试。
带载运行了几个小时,下午他们开会后又让我们调试另一台,一直搞到晚上才双机正常运行,调试告一段落。