隔行如隔山,随便说几句,如果不对,当我没说啊。
下面进入正题。
既然是冷却塔,风机就是冷却使用的吧。那么如果需要更改控制逻辑来达到解决能源的问题,那你得有反馈才行啊。
1,采集冷却塔的温度;
2,根据冷却塔的温度来觉得是否开机风机;
3,编写代码即可,还是个简单的逻辑。这种精度要求不高,甚至用不到PID调节,就简单的设置高低限位,有个延时来避免频繁起停。
欢迎讨论。