你的程序是你自己写?

这个地址重复使用问题:

1)中断次数记录,你调用的地址为VB200,你为什么在RCV指令的TBL管脚仍然写VB200?虽然这个VB200在RCV指令并不参与通讯任务,是只是记录接收数据长度的字节。修改了!

2)字符复制STR_CPY指令,IN管脚的地址是什么含义?VB100,目的我清楚,是想把VB100存放的字符复制到VB300中,那VB100是如何来的数据?

3)RCV指令的TBL管脚你定义的是VB200,也就是说接收数据是从VB201字节开始的一串连续数据。

你一个处理VB201开始的一串数据到VB300才对呀,你的思路有点乱了。