以下是引用半个书生在2021-01-06 08:37:29的发言 >6楼

因为没试过M440的这个电压控制器功能,如果可行那就推荐他换个变频器了,感谢Y版指导。

以下是引用yming在2021-01-05 19:18:17的发言 >3楼:MM430不知道有没有...

引用3楼详细内容:

MM430不知道有没有最小电压控制器。(忘了。反正MM440有)

启动这个功能,当直流母线电压(供电引起)下降时,它会降低输出频率,避免“晃电”导致停机。

我试过,小负荷时,断电2-3秒都不会故障停机。合闸上电会恢复到给定频率。

那个最小电压控制器的功能,和这些蓄电池、电容蓄能是不同的。

这些元件作为储能设备,目的是维持电机按带载正常运行。


而最小电压控制器,是利用传动系统的惯量存储的能量。如同快降速导致的发电,致使母线电压升高的原理。系统惯量越大,原来的转速越高,维持的时间越长,效果越好。