嗯。两方面
供电侧:
1、是设置好供电电压 P0210=实际现场最低供电电压。
2、引起欠压的动作电平是上述的76%。设置在P1245.
负载侧:
突然的大负载,是会把直流母线电压瞬时拉低的。430的抗过载能力比较低,才110%。不像440它是按150%。
看看是否有这种情况?
另外,不知道430是否有这个P1254参数。它是每次上电自动设置供电适配母线电平。
如果电网波动,高电压上电设置的电平,会在之后低电压时,出现欠压跳闸的。这时应该把它关闭。