对图片中看似9针的霍尼韦尔扫描枪串口连接的。

明天你确认以下几件事情:

1)把系统块cm01模块组态为RS232;

2)取消接收信息结束字符SMB189;

3)将中断子程序中的特殊标志位SMB186.2修改为SM0.0;

4)确认通讯硬件连接的针脚号对应关系。

因为我这里没有霍尼韦尔扫描枪,所以需要你抓紧时间验证,并回复验证结果。

作为通讯每一个细节均是至关重要的问题,缺一不可,稍微有一点错误均可能造成通讯失败。