现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。
通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。