最好是换一个有2组触点的限位开关,如果没有就用第二种方案比较安全。第一种接法PLC输入端并联了一个继电器,要注意反向电势对输入触点的影响,最好有阻容吸收电路,否则DI通道容易坏。

污水处理自控工程师,简称污师。