回复:请问变频器V20 通过modbus rtu 控制时故障及复位的“bit”位地址是什么?

已锁定

diwei518123

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2020-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-07 14:36:03

4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-01-06 15:23:11的发言 >2楼

1.  运行准备:  控制字40100(Modbus地址)=16# 047E 

2.  正转启动:  控制字40100(Modbus地址)=16# 047F

3.  反转启动:  控制字40100(Modbus地址)=16# 0C7F

4.  故障确认:  控制字40100(Modbus地址)=16# 04FE


您好,

感谢您的回复,请问您提到的故障确认(r.0052 STW)寄存器地址(40100 HEX) 第7位是不是“bit”位,,bit6=1,故障可以通过寄存器(40200 HEX)复位,bit6 (binary)等于1,即64(Del),可以这样理解吗?