恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-07 17:19:24
1楼
@小釉
基于你目前的描述,你猜测的线的问题,现场干扰的问题都有可能,甚至有可能是网络拥堵造成的。具体最终是那种原因造成的。需要逐一排查。
先排查是线的问题。现场比较实用的方法是换一根新网线。当然了也可以用Flulk的线检查设备来查是否网线质量有问题(专业的设备,价格比较昂贵!)
网线没问题的情况下,可以排查是否是干扰的问题,排查的方法是用赵工说的方法。可以在CPU中调用功能块,也可以用SNMP的client来读取端口的统计信息,在网上可以下载OidView的SNMP工具。配置一下就可以用计算机直接读取现场PN设备的接口统计信息。
若接口的统计信息也没问题,则需要排查是否是网络拥塞造成的,这需要在设备的入口处进行网络抓包分析。看是否有不正常的数据流(需要有一定的经验才能分析)。
上面是整个的问题的排查步骤。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主