PLC模拟量采集是否是同时进行的

已锁定

手机用户20201117980506

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2020-11-17

普通 普通 如何晋级?

PLC模拟量采集是否是同时进行的

1696

15

2021-01-08 07:59:33

展开查看
引用自找答案,问题ID:245917

EMAE04模拟量通道的更新时间是多少啊?不如我用三个模块它是一个一个刷新还是一起刷新?还有积分时间与更新的时间是不是指的同一个

提问者:手机用户20201117980506


WWCWWC 回答道:

只因为模拟量通道的数据稳定,除了软件处理,还有外部原因,所以才有这些选项。
这些选项主要的目的是让模拟量数据相对稳定(软件处理方面)。
如果模拟量通道调用参数一致,刷新是一起的(同时)。
图1 是描述模拟量通道各采用周期的时间关系,一般应用当模拟量输入数据稳定性差时,所选择的采用周期间隔长,反之,短。
当模拟量信号波动相对大时,可以选择周期数大的,如32个周期采集一次,如果选择32个周期仍然不够稳定,还需要你自己再进行数据平均值的处理,当然,这些应该是先排除外部的干扰和MEC原因后,软件的一种补救措施。
补充问题回复:
5mS就是该50HZ状态下的采样频率。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
先来看下这个链接内容https://support.industry.siemens.com/cs/document/26170521/如何计算模拟量模块的循环时间%EF%BC%9F?dti=0&dl=zh&lc=en-CN 。那么问题来了,根据这个内容CPU采集模拟量通道是一个一个转换的。也就是说CUP采集到的模拟量不是同一个时刻的值了呗?