回复:关于MODBOS TCP的多点通讯问题

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    836
  • 精华

    16
  • 被关注

    388

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-08 10:03:37

2楼

回答你的问题:

1:明确的是你一台网关,网关带四个串口,每个串口下6个从站。PLC上一个IP地址,网关上一个IP地址。关于端口号需要你确认,不知道你用的是哪个品牌型号的网关,通常网关就是一个端口号502,网关的串口上会分配从站地址,网关会根据你的报文进行转发。PLC与网关建立48个TCP客端连接对应24个设备,以连接ID为区分的,单个串口上的指令轮询起来。这是笨方法,还有方法是把参数变量化,这个指令能少很多,这些指令可以做多重背景,用不了几个数据块。

2:单个串口里的指令肯定是用完成位来轮询的。也就是说你有四组指令在分别轮询。

3:没注意有重复错误方面的设置

4:给我打电话给你讲讲案例

13478405725