您现在说的是OB里面对保持性是否丢失的评估,请参看以下文档的说明:


提示信息:检测启动 OB 和循环 OB 中的保持性是否丢失

在以下情况中,用户程序中所有变量(位存储器、定时器、计数器、DB 内容)的保持性都

将丢失:

1. 将带有项目(用户程序)的 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器中。

2. 在相关项目中更改数据块的大小,或将带有保持性变量的数据块添加到相关项目中。

3. 将更改后的项目传送回读卡器的 SIMATIC 存储卡中。

4. 使用更改后的项目启动 CPU。

由于进行了离线更改,用户程序中所有变量(位存储器、定时器、计数器、DB 内容)的保

持性都将丢失。执行 STOP-RUN 转换后,变量将赋值为其初始值。


要在用户程序中对变量的保持性丢失进行响应,则需对启动信息中的以下局部变量进行评估:

● 启动 OB:LostRetentive(保持性丢失时为 True)

● 循环 OB Remanence(数据具有保持性时为 True)