回复:G120XA/G120X本地远程控制实例分享

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-08 15:25:20

7楼

说到我讨厌宏。举个例子。


一直都是使用自由口连接。所以,从来不关心P15的宏设置。结果,在调试G120的时候,我的端子默认宏设置,最后一位是连接了P810(参数组转换)。,可我们偏偏最后一位连接的是外部急停按钮(用于连锁外部故障)。因为没看那个宏的设置,结果,系统上电以后,就是都没有相应,也不报错。找了好长时间,没找到问题点。急得要死。最后发现,急停按钮信号正常置1,同时也激活了参数组2起作用。而我们的系统只用一组参数,都放在参数组1了。


知道问题所在,实在是哭笑不得。当然,恨死那个宏设置了。(捂脸)

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。