以下是引用kdrjl在2021-01-08 15:25:20的发言 >7楼

说到我讨厌宏。举个例子。


一直都是使用自由口连接。所以,从来不关心P15的宏设置。结果,在调试G120的时候,我的端子默认宏设置,最后一位是连接了P810(参数组转换)。,可我们偏偏最后一位连接的是外部急停按钮(用于连锁外部故障)。因为没看那个宏的设置,结果,系统上电以后,就是都没有相应,也不报错。找了好长时间,没找到问题点。急得要死。最后发现,急停按钮信号正常置1,同时也激活了参数组2起作用。而我们的系统只用一组参数,都放在参数组1了。


知道问题所在,实在是哭笑不得。当然,恨死那个宏设置了。(捂脸)

这种预设置宏适合基础客户使用,方便他们调试使用。其实西门子变频器的参数比较自由,用熟悉了,还是自由设置方便,更多的可能还是个人使用习惯吧。