恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-08 20:14:08
3楼
基本过程:
耦合器需要激活共享设备功能,然后再转换映射建MSI或者MSO,然后在这下面设置多个MSI (MSO)Sub,每个MSI (MSO) Sub分配给不同的CPU
最后在共享设备里设置接口访问权限只能是其中一个PLC
举个例子:
比如PLC_2、3、4、5连接一个PNPN耦合器
第一步,添加一个PNPN耦合器,分配给PLC_2,先设置共享设备,这里因为共享给4个设备,所以这里设置3(默认0,也就是不激活共享设备)
在转换映射中,建立一个MSI ,三个MSI Sub,然后分配第一个MSI权限为PLC_2,其余空着
最后共享设备这里接口访问选项设置PLC_2,这个和诊断有关
最后编译硬件,导出GSD,把GSD给到另外一边的CPU项目,这边略
第二步,复制PNPN耦合器,也就是得到了4个PNPN耦合器,分别选择控制器给PLC_3、4、5,这里以PLC_3为例
一定注意,需要在不同子网,并且每个PNPN耦合器的设备名称需要修改成相同的
然后在转换映射那里设置一个MSI Sub的权限为PLC_3,其余空着
最后在共享设备接口权限那里全部空着
PLC_4、5设置类似
回头看一下,是不是和前面贴的文档很相似
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736536