恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-09 10:34:42
16楼
如果是三菱变频器,我就没法说了。没用过三菱变频器,不知道他的功能。但如果是西门子的变频器,我就有办法。而且不用PLC也行。
楼主要实现的功能需求是:电机停止以后,正好是停止在自己想要的叶片位置。叫定点停车。
首先要停止的叶片位置加接近开关位置检测;
然后,叶片轴加机械抱闸。
把接近开关的位置信号输入变频器的开关量输入端子,然后在变频器里做一个与停车信号并转速降至低速门槛的阈值动作信号加接近开关信号三个信号的与逻辑运算,这个逻辑与运算的输出控制叶片轴的抱闸。
当停车(OFF1状态),转速低至阈值状态,接近开关位置到,三个条件都成立的时候,抱闸把叶片轴抱死。停止的位置刚好停止在想要的叶片位置。
然后再搞一个复位信号,解除抱闸。
西门子的变频器做这件事,用内置自由功能块的比较器和与门,即可分分钟搞定。要什么PLC呀?G120自己足矣。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主