展开查看
以下是引用Mr_ma在2021-01-09 15:45:43的发言 >6楼

他说的很清楚,母线电压必须跟随主驱动电机,也就是电压为690V。他想在这条母线系统里挂一个400V的电机,他想直接加一个变压器把690V的母线电压降到400V供给电机,问这样操作行不行

以下是引用kdrjl在2021-01-07 11:41:03的发言 >1楼:这问题问的。960的变...

引用1楼详细内容:

这问题问的。


960的变频器,确实不能用于输出400V的电压吗?如果是,再考虑这么用也是麻烦事。如果能用,直接用呗。就不要中间再加东西了。


逆变器输出是变压器,如果仅固定频率还可以,如果是频率可调,那变压器是不是要定制?如果变压器后面再带变频器去驱动400V电机,那可就太啰嗦了吧?你能不能把自己的想法说的具体一点呢?

哦?也就是说,在690V等级的直流母线上挂一个400V等级的逆变器?是这样吗?


如果是这样。正好用上DCP的装置了。加一个DC/DC变换即可。


也就是说,与690V等级的系统共直流母线,然后再母线上挂一个DCP,再然后把一个400V等级的逆变器输入接到DCP的输出,就可以了。


有关DPC的产品介绍在西家传动专栏,有推荐的文档。最近西家传动又推出S120的逆变器单元,也可以实现DC/DC变换的功能。楼主是否可以去“吃螃蟹”?