3台PLC  PLC1 PLC2 PLC3  之间以太网通讯  

数据采集 采用隔离变送器  分别采集 到三台 PLC  模拟量输入(因为防止一台设备故障  数据无法采集。

然后分别做PID 控制,这样 相当于一台在工作 另外两台在模拟运行(实际还是工作状态)

然后分别从3个PLC 的模拟量输出口 控制阀。输出最好也加隔离变送器。

当要求PLC1 作为真实输出,则选择PLC1 为工作状态,PLC2 /3 为待机状态。切断PLC2/3 的模拟量输出到阀(是切除信号,线路切除,不是强制输出为0)

否则在切换过程时, 数据将是阶跃量,而不是连续的。

本质上是个冗余系统。

你这个3台PLC 柜子应该是不在同一个地方的。



 