《故障诊断》CFC下载出错

486

0

2021-01-10 09:56:40

在pcs7系统的多项目中,对其中一个单项目进行新增设备组态报警,增加CFC块后进行编译正常,下载时出现如下报警:

The license available is not sufficient for the configured process objects (482). Please upgrade to another license or book the process objects in programs which are no longer necessary back to the existing license.
You can continue the download process, however. Please see the notes in the help file. 

 

 

原因:

AS RT po点数不够用了,需要重新购买AS RT po数,此时可以通过检查项目的PO信息来进行确认:打开simatic manager-----选中项目----右击选择“PCS7 License information”查看已经组态的PO和已经下载至AS的po。

解决方法:

1、此时可以选择继续下载,不会造成影响,后期需要通过购买PO点数进行扩充。

2、可以通过PCS 7 License Information检查项目中占用的AS和OS RT PO。AS RT PO可以回读至ES站,回读的过程会清空CPU程序,导致CPU停机。(慎用)

相关知识:

AS RT PO:每个AS CPU允许装载的PO数,在ES站(工程师)对CPU执行下载时进行校验,该授权安装于ES站;

OS RT PO: 每个OS站(指OS服务器和OS操作员单站,不包括OS客户机)上允许运行的PO,该授权安装于每个OS站

《PCS 7的PO (过程对象)授权统计方式》

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_general/pcs7_po/PO_Caculation/PO_Caculation.htm


《检查PCS 7项目的PO信息》

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_general/pcs7_po/Project_PO_information/Project_PO_information.htm


《回读AS RT PO信息》

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/pcs7_general/pcs7_po/PO_Readback/PO_Readback.htm


 

 

 