回复:关于P2002参考电流的设定

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-10 11:59:58

8楼

展开查看
以下是引用老兵在2021-01-10 09:07:13的发言 >7楼

S120/G120没有默认为用装置或者电机额定电流规格化的参数。

6RA80可能是为了延续6RA70的一些特色,又想与SINAMICS家族保持一致,所以,既有用P2002来规格化的R68这样的参数,又有用R50072(装置额定值)来规格化的R52114这样的参数,还有用P50100(电机额定值)来规格化的R52107这样参数

以下是引用锋言锋语在2021-01-09 21:16:23的发言 >5楼:什么情况?为何S120...

引用5楼详细内容:

什么情况?

为何S120没有这种情况?

以下是引用老兵在2021-01-09 16:36:05的发言 >3楼:嗯,是这样的,这是...

引用3楼详细内容:

嗯,是这样的,这是直流的特色

S120/G120就不存在这样的问题。

以下是引用锋言锋语在2021-01-09 12:56:04的发言 >1楼:解决了。 因为厂家...

引用1楼详细内容:

解决了。 因为厂家用的r52114(电流相对装置电流的百分比)。 这个参数通讯不涉及P2002的转换。 如果用r68(电流实际值的绝对值),就需要用P2002进行规范化。 这些手册上标注了。   这些细节东西不碰到一会, 有时候容易混淆。

学习了。 兵版。


我的12脉冲整流有一组不工作的帖子静等兵版恢复很久了。

不忘初心