S120/G120没有默认为用装置或者电机额定电流规格化的参数。
6RA80可能是为了延续6RA70的一些特色,又想与SINAMICS家族保持一致,所以,既有用P2002来规格化的R68这样的参数,又有用R50072(装置额定值)来规格化的R52114这样的参数,还有用P50100(电机额定值)来规格化的R52107这样参数
学习了。 兵版。
我的12脉冲整流有一组不工作的帖子静等兵版恢复很久了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主