阀门通电,正反两边限时120秒发出报警的库程序

SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0

TITLE=子程序注释

VAR_INPUT

正转:BOOL;

反转:BOOL;

运动时限:WORD;

END_VAR

VAR_IN_OUT

运动时间:WORD;

工作字节:BYTE;

END_VAR

VAR_OUTPUT

超时:BOOL;

END_VAR

VAR

时基:BOOL;

正脉冲:BOOL;

反脉冲:BOOL;

END_VAR

BEGIN

Network 1 

LD     SM0.5

LPS

AN     L5.0

=      L6.1

LPP

=      L5.0

Network 2 

LD     L0.0

LPS

AN     L5.1

=      L6.2

LPP

=      L5.1

Network 3 

LD     L0.1

LPS

AN     L5.2

=      L6.3

LPP

=      L5.2

Network 4 

LD     L6.2

O      L6.3

MOVW   0, LW3

Network 5 

// 程序段注释

LD     L0.0

O      L0.1

LPS

A      L6.1

AW<    LW3, LW1

INCW   LW3

LPP

AW>=   LW3, LW1

=      L6.0

END_SUBROUTINE_BLOCK

子程序有了,导入,制作成库,在工程上调用使用,这些都是小事情,按照其他人给你的指示完成就是了。程序不一定就是你所想,但是你可以通过这个自己去修改。