以此图为准。


另外p1216是指r52.12为高电平之后,延长p1216的时间斜坡函数发生器才开始工作。如果在p1216的延迟时间之内,实际的电机抱闸已打开,那么这时变频器将处于零速给定状态,如果不是闭环的话,可能会出现溜车现象,所以在设置p1216的时间时,要尽量与实际的抱闸打开时间接近。