quote:以下是引用夜影在2005-09-06 16:29:45的发言:
MAG3000的最大流量是多少
因为电磁流量计的速度式仪表,所以应该以仪表的流速乘以截面积来获得不同口径的仪表的流量。对于电磁流量计一般保证精度的流速范围为0.5~10m/s,理论上来说小于10m/s都可以用。这样一旦确定了口径也就确定了仪表的最大流量。
但这其中就有一个经济流速的概念。即低流速时压损小、管道设备负荷低,但相同能力的情况下设备成本会加大,比如当设计流速为2m/s时,若此时的管径为DN100mm,那么当设计流速设为0.5m/s时,则相同流量情况下的管径就需为DN200,当然设备的成本也就高了,而且在低流速下仪表的精度也不容易保证;若流速选定过大,则压损就会增大,因为压损是和流速的平方成正比的,这样就必然会增大设备的负荷,如增大泵的扬程等,同样会增大设备成本。所以一般液体的经济流速为2~3m/s。当然实际情况中过大或过小的流速情况都有,这主要取决于用户对工艺的要求,我们只需根据用户提供给我们的流量与口径核算一下流速就可以了,对于过大或过小的流速情况提醒用户是否需要变径,最终口径还是由用户决定了。