谢谢你的回复!我厂最近出现的这2次装置故障,一次是因为电网突然断电后发现装置的电枢回路的四个保险F11、F14、F15和F12(均为1250A)熔断,更换后,该装置运行了约7~8小时后又出现故障,后发现F13断且V3模块已击穿。另一次是因为电网突然波动,造成另一装置的电枢回路的四个保险F11、F14、F15和F12(均为1250A)熔断,更换后,该装置运行至今正常。这2台装置的型号均为6RA7095-4GV62-0-Z(西门子天津制造),交流进线侧均有进线断路器(可远程控制),但前一台的进线侧没有电抗器。事后我咨询了很多同行(包括西门子)都没有一个确切的答复,有人说在直流侧加快开,有人说没办法。你说的半导体保护快速熔断器,西门子有吗?应该如何选型设计?请侠圣不吝赐教!再一次感谢你的回复并期待你的再次回复!谢谢!