422和485完全不同哦。

422是两路双绞线,收发各走各的。所以它叫全双工。

485是一路双绞线,同一时间只能有收,或发。所以它叫半双工。


422、485模块不同于485模块;它是将输出收发合并,成为485的。

设置成485后,就可以使用485通讯功能了。


如果就是使用422(2X2双绞)并不是用于总线,它是一种高抗干扰的PTP(和RS232相比)。