回复:几百个传感器都接进电气柜,电缆太多了吧?有没有什么总线接入?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23653
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-11 18:36:11

6楼

如果都是开关量的。

哈,PN/IO的。

西门子按钮、指示灯的。我还想买呢,现在是安全型的,贵了一些。

我想买普通的。

去咨询一下吧,西门子官网就有。网线一串联,齐活。

我给你找找链接。

SIRIUS ACTPN


这种就是更换底座,原来的卡座、按钮等不变。转换模块不到千元(安全型),所以,越多平摊成本了。


还有的就是 IO LINK。你也可以咨询一下。


要是东一个、西一个点的分布,标准的使用 ET200 SP,只需要 IM接口模块+开关量,用PN/IO去组态。

要是每控制点的IO数量不多,速度要求不高,倒是可以用LOGO!走以太网的 S7 TCP协议。LOGO!只用最便宜的 8入4出(兼容 4模拟量入),4-500元的。那个灵活,需要220V的就用230RC的,24V的就用12/24V的。反正都是网线。