回复:1200通过分布式IO-ET200MP+TMPTO4能否实现超4轴

已锁定

aneeee

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-01-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-12 08:30:45

2楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2021-01-11 20:52:37的发言 >1楼

分布式io数据传输没有那么快。

你可以用两个或者多个plc来做。

谢谢,理解上应该和组从站安全模块一样,博图也不报警,但现场就会出现组态问题

我准备用一路脉冲控制多个伺服,通过继电器切换,想了几天觉得除了影响效率应该没问题,对吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15229条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。