这就是我们常说的定时器计时不是很准的原因之一,T38放在程序里面要等扫描来了才更新数据,你计时器越短误差越到,一般在程序里面用计时器只能做一些基本计时,如果要精度高一都是用中断做加一处理或是像你你同事这样做for循环。在执行FOR循环是就会针对这段程序一直循环到次数到了才会跳出For循环,这样这段循环扫描就很快。