故事作者:volcanol

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】S7-300 PLC的一次Profibus乌龙故障处理

已锁定

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

【故障诊断】S7-300 PLC的一次Profibus乌龙故障处理

620

1

2021-01-12 13:35:19

一、故事背景

       现场有几套S7-300的PLC,年限比较久,有十几年了,最近有两套设备出现了Profibus-DP的通讯故障。

        其中有一套,现场维护工程师,更换DP头、IM153-1模块后就好了。

  过了几天另外一台设备也出现通讯故障,现场维护工程师更换DP头、IM153模块后还是报通讯故障。

二、故障现象

        IM153报BF故障灯,

        CPU报BF故障灯

   CPU在线诊断信息如下:



三、处理过程

  让现场工程师按照DP通讯故障的常规步骤:查看DP头接线是否牢固, 更换DP头,然后更换IM153模块,结果故障依然有。

  后来实在搞不定,到现场去看, 首先也是查看诊断信息,看看是否有其他信息,结果一无所获。

  又到电气柜看IM153模块,结果发现现场的设备用了两个版本的IM153模块,

       其中一个是老版本的,  一个是新版本的, 虽然两个订货号一样, 但是两个的DP地址拨码开关现场维护工程师拨错了.

       当时忘记拍照了, 但是原因是因我是记得的, 我看手册上面有两个图: 

        

老版本的IM153模块的DP地址设定示意图

新版本的IM153的接口的示意图.

       可以发现新版本的DP地址下面有一个  "-" ;   现场维护人员把这个当成了 2的一次方的值, 就错了位置,导致通讯一直不能正常, 找不到DP从站.


       这个地方手册上也有一个错误,  就是 "-" 的位置,  手册上说不影响,  实际是会有影响的,  要打到OFF状态,否则通讯会有问题.


四  题外话

     西门子的产品一直在更新换代, 虽然订货号一样,但是某些小细节上会存在差别. 

     现场维护的时候,需要注意这方面的问题.


      另外设置DP地址还有一个事情需要注意,  DIP开关重新设置DP地址后需要重新上电才能生效.

【故障诊断】S7-300 PLC的一次Profibus乌龙故障处理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。