回复:1500plc的M区中继,线圈得电了,对应的触点无动作

已锁定

百夫长

  • 帖子

    735
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-10-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-12 17:41:25

12楼

展开查看
以下是引用menger在2021-01-11 17:33:48的发言 >5楼:线圈只出现一次,常开,常闭触点用在里不同的FC里,FC在主程序中一直调用,把出问题的M点换一个就正常了,下一次又会有另外的m点出现这种问题

这种情况应该是重复了,看看分配列表.有没有重复分配的