回复:几百个传感器都接进电气柜,电缆太多了吧?有没有什么总线接入?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-12 19:48:02

13楼

展开查看
以下是引用奋斗到100岁在2021-01-11 20:01:05的发言 >9楼

师傅你好,我这里有西门子变频器,刚好还差几个I点,可否推荐点资料我看看,就不加其他了

以下是引用yming在2021-01-11 18:59:48的发言 >8楼:不知道你那里用不用...

引用8楼详细内容:

不知道你那里用不用西门子变频器哦。

变频器上的IO,我都是把它们当远程IO设备使用的。一些传感器不是接到PLC,是就地接到变频器上的。


PN变频器本来就是IO设备。

没啥可推荐的。好像也没有这种书。

按钮等开关量,接入变频器的Din。

将参数722(Din状态)加入返回报文一个PZD,PLC不就知道了?


举个例子:一组模块,两台变频器各带电机驱动收卷,其中一台电机还带动一齿轮油泵。

收卷需要排线(带),两端有行程开关定位,控制油缸往返。

明显有2X2行程限位信号和2X2油缸方向阀控制信号。

按说,通常由PLC控制。

但是,如果把PN变频器看作是智能IO设备,就可以减少PLC的任务。

西门子变频器,每台具有4-8个Din,1-3个DQ继电器输出;在PN下,设备的启停,调速均通过PN控制;变频器上的Din/DQ,;Ain/AQ都空闲在哪里。

正因如此,所以就将这些行程开关;油缸的方向阀,接到变频器上。(注意:我的设计,变频器是与设备在一起的,使用PT的功率模块。变频器安装箱是全封闭的,因为穿墙式功率模块的散热器、风机在箱柜外面!)

启用变频器的自由功能块,常规的行程控制由变频器的自由功能块完成。

(在西门子驱动中,叫做BiCo功能。)

将变频器的所有Din/DQ,;Ain/AQ加入到状态接收报文的PZD中。(例如:读取Din端子状态,就将参数 r0722加入报文。),控制换向的信号,就加入到控制报文中。由自由功能块一起输出到DQ。


反正我没设计过那种一大排控制柜、变频柜。(我见过生产线11台电机驱动的,300PLC控制柜,+好几个变频柜占一个小屋;出线孔直径200的电缆,满满两捆。还DP总线的,真好笑。)

我都是设备、电机、变频器在一起的模块设计。需要几种、几个模块,现场一连接,只连接PN电缆和DC24V电缆,其他的连接都没有。一天,一条生产线安装搞定。


你自己试试就明白了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?